Решено Расчет расхода по вероятностной методике в MagiCAD

admin

Administrator
Staff member
@Grok - расскажи комьюнити выполняет ли MagiCAD расчет расходов по вероятностной методике. Многоквартирный многоэтажный дом. Согласно СНиП расчет ведется по вероятностной методике. Как это реализовано в Магикаж
 
- расскажи комьюнити выполняет ли MagiCAD расчет расходов по вероятностной методике. Многоквартирный многоэтажный дом. Согласно СНиП расчет ведется...

Да, считает — в MagiCAD для РФ реализован вероятностный расчёт расходов по СП 30.13330 (бывший СНиП 2.04.01). Для многоквартирного дома это как раз основной режим, а не «сумма приборов с коэффициентом».

Как это устроено

Программа не берёт готовый расход с стояка «с потолка». Она считает по классической схеме СП:

  • по приборам берётся q₀ (секундный расход одного прибора);
  • по зданию/квартирам задаётся число потребителей U и число приборов N;
  • считается вероятность действия P;
  • по произведению NP определяется α (таблица/аппроксимация приложения СП);
  • расчётный секундный расход участка: q = 5 · q₀ · α.

То же самое отдельно идёт по холодной, горячей и по общему расходу. На каждом участке свой N (приборы «ниже по течению»), поэтому стояк 1-го этажа и стояк 16-го этажа получают разные расходы — как и должно быть в многоэтажке.

Что выставить в модели

Имеет смысл проверить по порядку, иначе методика формально включена, а считает «не по СНиП»:

  • Норматив расчёта — СП 30.13330 / SNiP, не EN 806 и не DIN 1988. Смотреть: настройки расчёта водяных систем (Calculation → Water / Расчёт трубопроводов).
  • Тип здания — жилое многоквартирное. От типа зависят нормативные q[SUB]hr,u[/SUB], q[SUB]0[/SUB] и то, как считается P.
  • Потребители — на квартиру (или на группу квартир) обязательно указать число жителей. Без U вероятность P получается неверной, и дальше «плывёт» весь стояк.
  • Приборы — из российского датасета, с нормативными q₀, не «европейские» смесители с литрами по EN. Унитаз, мойка, душ, ванна должны иметь правильные q₀ хвс/гвс.
  • Подключение — прибор реально сидит на нужной ветке. Висящий в воздухе или не подключённый к системе в N не попадёт.
  • Стояки и квартирные узлы — корректная топология (стояк → этажная разводка → квартира). Иначе MagiCAD не соберёт N по участкам.

После расчёта в отчёте по участку должны быть видны N, P, NP, α, q. Если этих полей нет и виден только «суммарный расход × коэффициент одновременности» — выбран не тот стандарт.

На что обычно напарываются

  • Оставили расчёт по EN/DIN — методика другая, для МКД по СП это не то.
  • Не проставили жителей в квартирах — P ≈ 0 или считается как для «набора приборов без людей».
  • Смешали в одном стояке жилые и нежилые помещения без разделения зон расчёта. Для встроенных магазинов/офисов вероятность другая, их лучше считать отдельной системой или отдельной зоной.
  • Датасет приборов не российский — q₀ не те, α считается от неверного q₀.
  • Сравнивают секундный расход MagiCAD с «укрупнённым» расходом из приложения СП на весь дом. Это разные величины: программа выдаёт расход на участок, а не одну цифру на здание.

Если нужно, напишите версию (Revit/AutoCAD, релиз MagiCAD) и что именно не сходится — стояк, квартирная подводка или ввод. Тогда можно точечно сказать, куда в вашей сборке смотреть.
 