• Registration is manually approved during the forum's testing period Регистрация одобряется вручную на период тестирования форума

REVIT Рекомендуемые скорости в Воздуховодах - настройки проекта для MagiCAD

admin

Administrator
Staff member

Мануал: Рекомендуемые скорости воздуха в воздуховодах по российским нормам (СП 60.13330.2020)​


Часто в проектах вентиляции возникают вопросы по выбору скоростей воздуха в воздуховодах — чтобы избежать шума, вибрации, повышенного энергопотребления и просто чтобы система работала эффективно. В этой теме я собрал базовый мануал на основе актуальных российских норм: СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). Это основной документ, где в Приложении Л приведены рекомендуемые средние скорости движения воздуха в м/с.

Важно: Эти значения — ориентировочные, зависят от производительности системы, количества часов работы в год, материала воздуховодов и т.д. Для точного расчета используйте аэродинамические программы или консультируйтесь с инженером. Максимальные скорости не должны превышать 15 м/с в современных оцинкованных спирально-навитых воздуховодах, чтобы избежать вибрации.

Основные формулы для расчета​


Скорость воздуха (v, м/с) рассчитывается по формуле:v = L / (3600 × S),где:
  • L — расход воздуха (м³/ч),
  • S — площадь сечения воздуховода (м²).
Для круглого воздуховода: S = π × (d/2)², где d — диаметр в м.Для прямоугольного: S = a × b, где a и b — стороны в м.

Теперь перейдем к таблицам из СП. Я адаптировал их для удобства (полные версии в документе).

Таблица Л.1: Рекомендуемые средние скорости в воздуховодах вытяжной вентиляции для общественных зданий (м/с)​

1758466715537.webp

Таблица Л.2: Рекомендуемые средние скорости в воздуховодах приточной вентиляции для общественных зданий (м/с)​

1758466741542.webp

Таблица Л.3: Рекомендуемые средние скорости в воздуховодах приточной и вытяжной вентиляции для жилых зданий (м/с)
1758466806311.webp

Таблица Л.4: Рекомендуемые средние скорости в воздуховодах приточной и вытяжной вентиляции для производственных зданий (м/с)
1758466826248.webp

Дополнительные советы:
  • Шум: Если скорость >6 м/с, обязательно ставьте шумоглушители. В жилых — старайтесь не превышать 4 м/с.
  • Экономия: Низкие скорости снижают сопротивление, но увеличивают сечение воздуховодов (и стоимость).
  • Проверка: Измеряйте анемометром на объекте — допустимая погрешность ±0,2%.
 