Рекомендуемые скорости воздуха в воздуховодах зависят от типа системы вентиляции (жилые, общественные или промышленные помещения), а также от требований к уровню шума. Чтобы избежать аэродинамического шума (гула, свиста), скорость должна быть ниже пороговых значений, при которых турбулентность потока вызывает вибрации и шум. Ниже я приведу обобщенные рекомендации на основе стандартов ASHRAE и российских источников (СП 60.13330, практические рекомендации). Эти значения — максимальные для низкого уровня шума (например, эквивалентно RC/NC 25–35 по ASHRAE, что подходит для офисов, жилых помещений).
Основные факторы:
- Магистральные воздуховоды (основные каналы): Выше скорость допустима, но не более, чтобы избежать потерь давления и шума.
- Ответвления (боковые ветви): Скорость ниже, так как они ближе к помещениям.
- Гибкие воздуховоды (гофрированные, часто используются для конечных участков): Более шумные из-за ребристой поверхности, поэтому скорость рекомендуется снижать. Используйте короткие участки (до 2–3 м), полностью растянутые, без сжатия >4%.
Рекомендуемые скорости (м/с) для низкого шума
Я обобщил данные для типичных случаев (жилые/общественные помещения, RC 35 по ASHRAE — средний уровень шума ~35–40 дБ). Для промышленных — значения выше на 20–30%. Конвертация из fpm: 1 м/с ≈ 197 fpm.| Тип воздуховода | Рекомендуемая скорость (м/с) | Комментарий и источник |
|---|---|---|
| Магистральные (основные) | 3–6 (max 8 для жестких) | Для жилых: 3–5; общественных: 5–6; промышленных: 6–8. Выше — риск шума. ASHRAE: 7–9 (rectangular, above ceiling). Российские: 5–6. |
| Ответвления (боковые) | 2–4 (max 5) | 80% от магистральных по ASHRAE. Для жилых: 2–3; общественных: 3–4. Чтобы шум <30 дБ. |
| Гибкие (flex ducts) | 2–3.5 (max 4) | Ниже, чем в жестких, из-за повышенного шума от гофры. ASHRAE: аналогично runouts (50% от основных, ~2–4 м/с). Рекомендуется oversized для снижения скорости. Гибкие поглощают шум внутри, но излучают наружу — используйте акустические варианты. |
Дополнительные советы:
- Для очень тихих помещений (RC 25, e.g. спальни): снижайте на 30–40% (магистральные <4 м/с, ответвления <2.5 м/с).
- Учитывайте тип duct: круглые позволяют выше скорость, чем прямоугольные (на 40–50% по ASHRAE).
- Шум также зависит от фитингов, изгибов, длины. Добавьте глушители (silencers) если скорость близка к max.
- Рассчитайте по расходу воздуха и сечению: V = Q / A, где V — скорость, Q — расход (м³/с), A — сечение (м²).
- Для точности обратитесь к СП 60.13330.2020 (Россия) или ASHRAE Handbook (Chapter 48, Noise Control).