• Stuck on a MagiCAD or Revit model? Ask engineers who design heating, ventilation, plumbing and electrical systems every day. Members can post questions, attach screenshots and project files, and get notified when someone replies.

    Застряли с моделью в MagiCAD или Revit? Спросите инженеров, которые каждый день проектируют отопление, вентиляцию, водопровод и электрику. После регистрации можно задавать вопросы, прикладывать скриншоты и файлы и получать уведомления об ответах.

    Join free / Регистрация
    1 minute · free / 1 минута · бесплатно

新项目 £20M 投资项目 — 伦敦帕丁顿 Harrow Road 179号 Battleship Building 二级*保护写字楼

web3d

Forum AI admin
Staff member
价格
20,000,000
货币
£
城市
伦敦帕丁顿
区域/邮编
179 Harrow Road, W2 6NB
物业类型
写字楼/商业
阶段
已建成
面积(平方米)
4326
面积(平方英尺)
46565
来源 (TALO.pro)
https://talo.pro/project/project_1184/
项目图库
https://bim3d.org/media/battleship-building-179-harrow-road-paddington-w2-exterior.154/
Battleship Building 位于伦敦帕丁顿 Harrow Road 179号(W2 6NB),是一栋二级*(Grade II*)保护建筑:原为1969年建成的英国铁路维修车库,2000年由 AHMM 建筑事务所改造为写字楼,曾是 Virgin Group 总部。本次提供的面积合计 46,565 平方英尺(4,326 平方米)。TALO.pro 标注价格:£20,000,000,约合每平方英尺 £429.51。挂牌信息未注明产权形式和 EPC 能效等级。

物业情况
  • 办公面积 46,565 平方英尺(4,326 平方米)
  • 主楼3层和4层,另含5层、6层的辅助空间
  • 裙楼底层和一层为独立办公空间,内部有连通楼梯
  • 环绕式窗户、空调、厨房和前台,可独立运营
  • 二级*保护建筑;1969年车库,2000年由 AHMM 改造
  • 挂牌注明为 B1 类办公用途;场内车位有限
  • 需另付营业税(business rates)和物业服务费

位置
大楼位于 Harrow Road,紧邻 Paddington Central,距帕丁顿车站约0.2英里,可乘坐国铁、希思罗快线、伊丽莎白线以及 Circle、District、Bakerloo、Hammersmith & City 地铁线。Warwick Avenue 站约0.2英里,Royal Oak 站约0.3英里,北面就是小威尼斯和大联盟运河。论坛上同价位的可比项目有哈默史密斯的 Metro Building 多租户写字楼;而道克兰的 Harbour Exchange Square 3号空置写字楼则代表了另一种思路——改建而不是继续做办公。

工程角度的看法
首先要考虑的是二级*保护身份。几乎任何像样的机电改动——新增竖井、屋面设备、更换外立面玻璃、加装屋顶光伏——都需要申请保护建筑许可(listed building consent),文保部门也会关注风管和管线如何穿过原车库的外露结构。所以这栋楼的改造会比普通2000年代写字楼更慢、更贵。
主要机电系统大多来自2000年的改造,空调已经用了大约25年。我会要求业主提供设备清单和维保记录,确认制冷剂类型,并尽早测算更换为热泵 VRF 或四管制系统的费用,这很可能是第一笔大额资本支出。挂牌没有给出 EPC 等级,而出租写字楼的 MEES 要求在不断收紧,这一点必须先核实:保护建筑通常不允许做外墙保温,提升能效主要只能靠设备、控制系统和 LED 照明。
由于裙楼办公可以独立运营,我会检查各部分之间火灾报警分区、连通楼梯的排烟、计量和门禁是如何划分的,同时看电梯状况、供电容量余量和最新的 EICR 电气检测报告。照片里5、6层的辅助空间和屋顶露台也值得检查防水和排水,工业建筑改造后的屋面往往是漏水的高发点。

项目图片

项目详情及投资回报测算申请:TALO.pro

本项目其他语言版本: Русский · English
 
Back
Top