Battleship Building 位于伦敦帕丁顿 Harrow Road 179号(W2 6NB),是一栋二级*(Grade II*)保护建筑:原为1969年建成的英国铁路维修车库,2000年由 AHMM 建筑事务所改造为写字楼,曾是 Virgin Group 总部。本次提供的面积合计 46,565 平方英尺(4,326 平方米)。TALO.pro 标注价格:£20,000,000,约合每平方英尺 £429.51。挂牌信息未注明产权形式和 EPC 能效等级。
物业情况
位置
大楼位于 Harrow Road,紧邻 Paddington Central,距帕丁顿车站约0.2英里,可乘坐国铁、希思罗快线、伊丽莎白线以及 Circle、District、Bakerloo、Hammersmith & City 地铁线。Warwick Avenue 站约0.2英里,Royal Oak 站约0.3英里,北面就是小威尼斯和大联盟运河。论坛上同价位的可比项目有哈默史密斯的 Metro Building 多租户写字楼;而道克兰的 Harbour Exchange Square 3号空置写字楼则代表了另一种思路——改建而不是继续做办公。
工程角度的看法
首先要考虑的是二级*保护身份。几乎任何像样的机电改动——新增竖井、屋面设备、更换外立面玻璃、加装屋顶光伏——都需要申请保护建筑许可(listed building consent),文保部门也会关注风管和管线如何穿过原车库的外露结构。所以这栋楼的改造会比普通2000年代写字楼更慢、更贵。
主要机电系统大多来自2000年的改造,空调已经用了大约25年。我会要求业主提供设备清单和维保记录,确认制冷剂类型,并尽早测算更换为热泵 VRF 或四管制系统的费用,这很可能是第一笔大额资本支出。挂牌没有给出 EPC 等级,而出租写字楼的 MEES 要求在不断收紧,这一点必须先核实:保护建筑通常不允许做外墙保温,提升能效主要只能靠设备、控制系统和 LED 照明。
由于裙楼办公可以独立运营,我会检查各部分之间火灾报警分区、连通楼梯的排烟、计量和门禁是如何划分的,同时看电梯状况、供电容量余量和最新的 EICR 电气检测报告。照片里5、6层的辅助空间和屋顶露台也值得检查防水和排水,工业建筑改造后的屋面往往是漏水的高发点。
项目图片
项目详情及投资回报测算申请:TALO.pro
本项目其他语言版本: Русский · English
物业情况
- 办公面积 46,565 平方英尺(4,326 平方米)
- 主楼3层和4层,另含5层、6层的辅助空间
- 裙楼底层和一层为独立办公空间,内部有连通楼梯
- 环绕式窗户、空调、厨房和前台,可独立运营
- 二级*保护建筑;1969年车库,2000年由 AHMM 改造
- 挂牌注明为 B1 类办公用途;场内车位有限
- 需另付营业税(business rates)和物业服务费
位置
Battleship Building, 179 Harrow Road, Paddington W2 - exterior
Exterior of the Grade II* listed Battleship Building at 179 Harrow Road, Paddington, London W2...
Battleship Building, Paddington W2 - open-plan office floor