• Stuck on a MagiCAD or Revit model? Ask engineers who design heating, ventilation, plumbing and electrical systems every day. Members can post questions, attach screenshots and project files, and get notified when someone replies.

    Застряли с моделью в MagiCAD или Revit? Спросите инженеров, которые каждый день проектируют отопление, вентиляцию, водопровод и электрику. После регистрации можно задавать вопросы, прикладывать скриншоты и файлы и получать уведомления об ответах.

    Join free / Регистрация
    1 minute · free / 1 минута · бесплатно

Инженерные системы Daikin Mini VRV 5: замена систем VRF на R-410A на R-32 без замены трубопроводов

Daikin добавила в линейку Mini VRV 5 S-series технологию замены: существующие системы VRV и VRF на R-410A можно перевести на R-32, сохранив пригодные трубопроводы и проводку.

Новые блоки RXYSA-B меняют внутренние и наружные блоки, а фреоновые разветвления, кабели управления и дренаж остаются на месте, если они подходят.


  • Модели RXYSA-B производительностью 4, 5 и 6 HP.
  • По данным Daikin, по сравнению с полной заменой системы монтаж быстрее до 22%, капзатраты ниже до 55%, а энергопотребление до 16% ниже, чем у аналогичной системы на R-410A.
  • У R-32 потенциал глобального потепления 675 — примерно на две трети ниже, чем у R-410A.
  • Наружный блок с одним вентилятором высотой 869 мм, уровень шума от 39 дБ(А).
  • За безопасность отвечает технология Shîrudo: R-32 относится к слабогорючим хладагентам класса A2L.
  • Дату начала продаж пока не объявили.

Что это значит для проектировщиков
В действующем офисе дорогая часть замены VRF — не наружный блок, а вскрытие всех потолков ради скрытой меди. Если разводку можно оставить, меняются и смета, и график. Но работа проектировщика смещается в обследование: диаметры, состояние и рабочее давление труб нужно проверять, а переход на хладагент A2L снова возвращает расчёт допустимой заправки по помещениям и датчики утечки. С учётом того, что правила F-gas для тепловых насосов ужесточаются, заказчики всё чаще будут просить именно такой вариант вместо полной замены. Для крупных систем Daikin продвигает другой подход — контроллер iCM PRO на 16 чиллеров и тепловых насосов.

Приходилось ли вам сохранять существующую фреоновую разводку при замене VRF и как прошло обследование?
 
Back
Top