Инженерные системы ECO2 Systems готовит к выпуску тепловой насос на CO2 мощностью 40 кВт для ГВС коммерческих зданий

ECO2 Systems готовит к выпуску водонагревательный тепловой насос SANCO2 мощностью 40 кВт на CO2 для горячего водоснабжения коммерческих зданий.

Американский производитель дополняет линейку SANCO2, где раньше были небольшие модульные агрегаты, одной машиной на 40 кВт на R744 для многоквартирных домов, гостиниц и медицинских учреждений.


  • Номинальная тепловая мощность 40 кВт, природный хладагент CO2 (R744).
  • COP по нагреву 5,0 при температуре наружного воздуха около 27 °C.
  • Диапазон работы по наружной температуре примерно от −32 до 46 °C — подходит и для холодного климата.
  • Моноблок наружной установки примерно 1803 × 829 × 1980 мм, уровень шума 57 дБ(А).
  • Впервые агрегат показали на AHR 2026, выпуск совпал с десятилетием SANCO2 в Северной Америке.

Что это значит для проектировщиков
Тепловой насос на CO2 лучше всего работает, когда греет холодную водопроводную воду до высокой температуры, поэтому схема ВК важна не меньше самой машины: баки с расслоением, низкая температура обратки и циркуляция, которая не возвращает тёплую воду в низ бака. Один блок на 40 кВт — меньше агрегатов на кровле гостиницы или жилого дома и меньше кабельных линий, но 57 дБ(А) всё равно надо проверить по ближайшим окнам. На фоне ужесточения F-gas (см. отсрочку на 2027 год для части внутренних моноблоков) и компактных машин на R290 вроде Ecodan The Little One природные хладагенты закрывают уже почти весь диапазон ГВС.