Холодные и горячие коридоры: как это устроено и зачем
Сервер забирает воздух
спереди и выплёвывает горячий
сзади. Вся идея коридоров — не дать этому горячему воздуху снова попасть на вход соседним стойкам. Смешение холодного и горячего — главный враг эффективности охлаждения.
Холодный коридор — ряды стоек стоят «лицом к лицу». Туда подаём холодный воздух (перфоплитка фальшпола, линейные диффузоры, in-row и т.д.).
Горячий коридор — стойки стоят «спина к спине». Оттуда забираем нагретый воздух обратно в кондиционеры.
Чередование всегда одно: холодный — горячий — холодный — горячий. Никогда не ставим все стойки в одну сторону «как удобнее кабель провести».
Как правильно расставлять стойки
Общепринятая практика (ASHRAE + здравый смысл):
- Ширина холодного коридора — обычно 1200 мм (две плитки фальшпола 600×600). Это и проход, и нормальная зона раздачи воздуха.
- Горячий коридор — тоже часто 1200 мм, иногда чуть уже, если есть горячее сдерживание и отдельный воздуховод/потолок.
- Перфорированные плитки — только в холодном коридоре. В горячем сплошной пол, иначе горячий воздух полезет вниз и всё испортит.
- Пустые юниты в стойке закрываем заглушками (blanking panels). Дырка в 10U — это готовый байпас.
- Кабели и PDU не должны перекрывать перфорацию дверей и поток спереди/сзади. Гребёнки, вертикальные органайзеры, щёточные вводы.
- Ряды лучше делать одинаковой длины и не оставлять «рваный» край: на торцах коридора воздух охотно разворачивается и смешивается.
- CRAС/CRAH ставим так, чтобы забор был из горячей зоны, а выдув — в холодную (или в подполье, которое питает только холодные коридоры).
Два рабочих варианта сдерживания:
1. Cold Aisle Containment (CAC) — холодный коридор закрывают дверями и крышей. Холодный воздух никуда не девается, зал может быть теплее.
2. Hot Aisle Containment (HAC) — закрывают горячий коридор и тянут тепло сразу на забор кондиционеров / в потолочный пленум. Зал при этом относительно прохладный, людям комфортнее, а на чиллеры приходит более горячий возврат — КПД лучше.
Сейчас чаще хвалят именно
горячее сдерживание: выше температура возврата → лучше работа холодильных машин и фрикулинга. Холодное сдерживание проще внедрить в уже живом зале.
По температурам ориентир — ASHRAE TC 9.9: рекомендованный диапазон на входе в оборудование примерно
18–27 °C. Гонять зал «как морозильник» дорого и незачем. Влажность тоже держим в разумных рамках (обычно 40–60% rel. или по точке росы), чтобы не ловить статику и конденсат.
Для плотных рядов (15+ кВт на стойку) одних плиток мало: in-row, задние двери-теплообменники, рядное охлаждение, иногда жидкость. Коридорная схема при этом никуда не девается — она остаётся каркасом.
Типовые ошибки
- Стойки развёрнуты кто во что горазд.
- Перфоплитка «для красоты» по всему залу, в том числе в горячем коридоре.
- Нет заглушек, кабель-менеджмент как после взрыва.
- Холодный коридор шире 1,8–2 м без нужды — воздух не долетает, появляются застойные зоны.
- Поставили containment, но оставили щели под стойками / между рядами / в потолке.
- Не считают ΔT и расход: кондиционер дует в пол, а забор берёт уже перемешанный воздух из зала.
На больших площадях без CFD уже гадание. На 10–20 стойках часто хватает дисциплины и термодатчиков на входе в каждую стойку (верх/середина/низ).
Россия и США: что реально отличается
Физика одна. Коридоры, заглушки и containment в Москве и в Вирджинии работают одинаково. Отличия — в нормах, климате и привычках.
США
- Сильно опираются на ASHRAE, TIA-942, NFPA, Uptime. Температуры на входе давно подняли, PUE считают всерьёз.
- Горячее сдерживание и фрикулинг (экономайзеры) — норма, особенно у гиперскейлеров.
- Фальшпол уже не догма: много залов на плите с верхней раздачей и шинопроводами.
- Выше типичная плотность (облако, GPU), чаще жидкость и задние двери.
- Пожарная часть — NFPA 75/76, газовые системы, очень жёсткий контроль кабельных проходок.
Россия
- Те же ASHRAE/Uptime на коммерческих площадках уже давно в ходу (Яндекс, Selectel, IXcellerate, Ростелеком и т.д.). «Советский холодильник на 12 °C» — скорее наследие старых корпоративных серверных, не современных ЦОД.
- Сильнее давят СП, ПУЭ, пожарные нормы (проёмность, пути эвакуации, огнестойкость, газовое пожаротушение, иногда вода/тонкораспылённая). Из-за этого containment и фальшпол приходится согласовывать аккуратнее: двери коридоров, датчики, сброс газа, неперекрываемые проходы.
- Климат — большой плюс: длинная зима, фрикулинг работает отлично. Но на смеси с улицей надо считать влажность и не словить конденсат/обмерзание. Летом в ряде регионов жара + пыль, фильтрация важнее, чем «в учебнике».
- Электрика: 380/220, своя культура ЩСУ/ИБП/ДГУ, ГОСТ на кабель и заземление. На расстановку рядов это почти не влияет, на трассы и щитовые — да.
- На рынке чаще средняя плотность, классический фальшпол + ряд прецизионников всё ещё очень живы. Жидкость и HAC появляются, но не так массово, как у американских облаков.
- Отдельно: 152-ФЗ и локализация данных влияют на где строить, а не на то, как чередовать стойки.
Итого: схему рядов копируем международную. Не копируем слепо уставки «как в старом СНИПе на вентиляцию офиса» и не игнорируем российский пожарный надзор при закрытии коридоров. Если зал уже живой — начать можно с мелочей: заглушки, переориентация кривых стоек, убрать перфоплитку из горячего коридора, закрыть торцы. Это дешевле новой холодильной машины и часто даёт тот же эффект.