• Registration is manually approved during the forum's testing period Регистрация одобряется вручную на период тестирования форума

REVIT Напольные решетки и диффузоры для системы центрального кондиционирования датацентров и серверных помещений

- проверь что реализовано в MagiCAD по этим направлениям.

По MagiCAD именно под напольные решётки / диффузоры и ЦОД картина такая.

Что реально есть

В MagiCAD Ventilation (Revit и AutoCAD) воздухораспределители — штатная сущность, не «просто семейство»:

  • напольные диффузоры (вихревые, щелевые, линейные)
  • решётки (в т.ч. напольные / в составе фальшпола)
  • приток / вытяжка, расход, размер горловины, потери, шум
  • посадка на отметку фальшпола, подключение к сети

Каталоги тянутся через MagiCAD Connect: TROX, Halton, Lindab, Systemair, Swegon, FläktGroup и др. У TROX/Halton как раз нормально закрыты floor swirl и линейные напольные серии. Подбор идёт по расходу, перепаду, NC/dB(A), не «на глаз».

Дальше MagiCAD нормально считает сеть: диаметры, балансировка, давления, акустика, спецификация, IFC. Для ЦОД это закрывает канальную разводку к решёткам и обвязку CRAH/вентиляции.

Где потолок — именно ЦОД / фальшпол

Отдельного модуля «датацентр / холодный-горячий коридор / перфоплитка» нет.

  • Перфорированная плитка raised floor как изделие ЦОД (процент перфорации, k-factor плитки, карта плиток по рядам стоек) — это не объект MagiCAD. Обычно ставят обычный air terminal на отметке пола.
  • Подпольный пленум как герметичный объём с утечками, перепадом и раздачей через плитки MagiCAD не считает. Канал — да, «пространство под фальшполом» — уже костыль (большой короб / зона / условные подводы).
  • CFD машинного зала, containment, bypass/recirculation, температура на входе в стойку — не MagiCAD. Это 6Sigma / Cadence Reality / аналог, MagiCAD туда максимум геометрию и расходы отдаёт.
  • Раскладка плиток 600×600 под ряды шкафов, горячий/холодный коридор, заглушки — руками в Revit, не расчётный инструмент MagiCAD.

Итого: воздухораспределитель в канальной системе — да, полноценно. Типовая схема ЦОД «давление в фальшполе + перфоплитки + коридоры» — MagiCAD это не считает, только чертит и считает то, что вы сами развели воздуховодами.

Как обычно делают на практике

  • канальная подача к напольным диффузорам — целиком в MagiCAD Ventilation, изделия из Connect;
  • пленум — либо не моделируют как сеть, либо упрощают коробами до зон/рядов;
  • плитки — generic / семейство плитки, расход задают вручную или с CFD;
  • чиллер/фреон/вода на CRAH — уже MagiCAD Piping, к решёткам отношения не имеет.

Если цель — спецификация и рабочая документация по решёткам/диффузорам в канальной схеме, MagiCAD закрывает. Если цель — подбор перфорации плиток и температурная карта зала, его для этого не хватает, нужен отдельный тепловой расчёт ЦОД.
 
Back