Системы дымоудаления (smoke extraction или smoke control systems) — это специализированные вентиляционные решения для удаления дыма и тепла при пожаре, обеспечивающие эвакуацию и безопасность. В MagiCAD проектирование таких систем реализовано частично через модуль Ventilation (вентиляция), с фокусом на компоненты, такие как дымовые клапаны (fire and smoke dampers) и датчики дыма (smoke detectors). Полноценного отдельного модуля для комплексного расчета дымоудаления (например, по динамике распространения дыма или ASET/RSET-моделям) нет, но инструменты Ventilation позволяют моделировать базовые элементы. Это особенно актуально в версиях 2025 и выше, где улучшена интеграция с BIM-объектами производителей. Ниже разберем детали.
Проектирование дымоудаления в MagiCAD 2025 реализовано на уровне компонентов и базовых вентиляционных расчетов, что упрощает BIM-моделирование, но не заменяет специализированные пожарные симуляторы. Для России - без полной сертификации, поэтому используйте как вспомогательный инструмент.
1. Реализация в новых версиях (2025 UR-1 и выше)
В MagiCAD 2025 (для Revit и AutoCAD) дымоудаление интегрировано в модуль Ventilation как часть пожаробезопасных вентиляционных систем. Ключевые возможности:- Моделирование компонентов: Поддержка BIM-объектов fire and smoke dampers от производителей (например, Systemair, ETS NORD). Плагин Systemair DESIGN позволяет искать и вставлять дымовые клапаны, вентиляторы для дымоудаления (axial fans) и воздуховоды с учетом пожарных требований. Автоматическая маршрутизация труб/воздуховодов с проверкой коллизий и уклонов для дренажа конденсата.
- Размещение и автоматизация: Инструмент "Array placement" улучшен для спринклеров и smoke detectors — можно массировать их с "Suggest distances" для оптимального покрытия зон (расстояния 3–6 м по EN 12101). В версии 2025 добавлена поддержка flow dampers для балансировки в дымовых системах.
- Расчеты: В Ventilation module — sizing и balancing воздуховодов, pressure drop (потери давления) и airflow analysis. Для дымоудаления рассчитывается расход воздуха (до 10–20 м/с для экстренных вентиляторов), но без динамической симуляции дыма (FDS-подобной). Интеграция с Comfort & Energy для оценки тепловых нагрузок от пожара.
- Интеграция с другими модулями: Комбинируется с Sprinkler Designer для wet pipe систем (трубы с водой) и Piping для подачи. В 2025 UR-1 добавлено суммирование airflow от устройств (включая дымовые) для пространств.
- Стандарты: Поддержка EN 12101-3 (тестирование дымовых вентиляторов), EN 12845 (спринклеры) и NFPA 92 (smoke control). Для России — адаптация под СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и СП 60.13330.2020, но ручная настройка.
2. Сертифицированные расчеты в России
Нет официальной сертификации MagiCAD для расчетов систем дымоудаления по российским нормам (СП 31.13330.2021 "Пожарная безопасность зданий" или МК 31-01-2003 для ППВ — противодымной вентиляции).- Для вентиляции в целом: MagiCAD имеет SVA-статус CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) для sizing и pressure drop, что признается в ЕС, но в России — только как вспомогательный инструмент. Нет упоминаний о сертификации ВНИИПО МЧС или Росстандарта для дымоудаления.
- Практика: В России MagiCAD используется для вентиляции (лицензии от ИЕСофт или Syssoft), но для сертифицированных расчетов ППВ требуются программы вроде "ISIGR" или "PyroSim", сертифицированные МЧС. MagiCAD подходит для моделирования, но отчеты нужно верифицировать вручную по ГОСТ Р 53325-2012.
Проектирование дымоудаления в MagiCAD 2025 реализовано на уровне компонентов и базовых вентиляционных расчетов, что упрощает BIM-моделирование, но не заменяет специализированные пожарные симуляторы. Для России - без полной сертификации, поэтому используйте как вспомогательный инструмент.