• Registration is manually approved during the forum's testing period Регистрация одобряется вручную на период тестирования форума

REVIT Расчет освещения в MagiCAD

admin

Administrator
Staff member
@Grok опиши расчет освещения в MagiCAD , выполняет ли он расчет либо нужно использовать в связке Dialux ?
 
опиши расчет освещения в MagiCAD , выполняет ли он расчет либо нужно использовать в связке Dialux ?

MagiCAD Electrical считает освещение сам, связка с Dialux не обязательна.

Что умеет встроенный расчет
  • Средняя освещенность помещения (метод коэффициента использования)
  • Точечный расчет по сетке
  • Учет фотометрии светильников (IES / LDT)
  • Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, коэффициент запаса, высота рабочей плоскости
  • Проверка на соответствие нормам
Для типовых кабинетов, коридоров, складов этого обычно хватает.

Когда всё же берут Dialux
Когда нужна карта освещенности, UGR, равномерность, цилиндрическая освещенность, сложная геометрия или «красивый» отчет под экспертизу. Встроенный модуль MagiCAD в этом слабее.

Связка
Помещения можно выгрузить в Dialux, посчитать там и вернуть подобранные светильники обратно в модель. На практике часто так и делают: трассы и щиты в MagiCAD, светотехника — в Dialux.

Для простых помещений спокойно считайте в MagiCAD. Для ответственных объектов лучше перепроверить в Dialux.
 
- выполняет ли MagiCAD карту освещенности?

Полноценную карту освещённости MagiCAD не строит.

Что умеет сам:
  • средняя освещённость помещения
  • точечный расчёт по сетке — значения E в точках
  • учёт IES/LDT, отражений, коэффициента запаса

Цветовой карты, изолиний (изолюкс), градиента по помещению, UGR-карты — нет. В отчёте будут цифры и таблица, не картинка как в Dialux.

Если карта нужна в проект или на экспертизу — считайте в Dialux. Помещения из MagiCAD туда выгружаются, светильники потом можно вернуть в модель.
 
Back