По расчёту сети в MagiCAD Electrical
Коротко: смешанную нагрузку программа считает, автоматы подбирает по токам/кабелю/КЗ, а вот «само решить, где УЗО, а где обычный автомат по назначению помещения и нормам страны» — нет. Это остаётся на проектировщике.
1. Одновременно 2-ф и 3-ф оборудование
Да, учитывает. В MagiCAD Electrical у каждого потребителя задаётся схема питания (1ф / 2ф / 3ф), фазы и коэффициент мощности. На щите и по стоякам считаются:
- токи по фазам (не «среднее по больнице»);
- перекос и возможность разнести 1ф/2ф нагрузку по L1–L2–L3;
- суммарные P/Q/S и расчётный ток фидера с учётом коэффициентов спроса/одновременности.
Важно: 2-фазный приёмник (линейное 380 В между двумя фазами) и однофазный 230 В — это разные схемы. Если у части оборудования фаза не назначена или стоит «по умолчанию», расчёт по фазам будет кривой. Перед прогоном имеет смысл проверить разноску фаз на щите.
2. Автоматы
Подбор защитного аппарата
есть, но это не «магия по ПУЭ/IEC без участия человека»:
- по расчётному току цепи;
- по сечению и длине кабеля (нагрев, ΔU);
- по току КЗ (отключающая способность, условие срабатывания);
- по характеристике (B/C/D и т.п.), если она задана в настройках/каталоге.
Программа предлагает номинал и тип из подключенного каталога. Финальный выбор (селективность каскада, запас, конкретный производитель, расцепитель) вы подтверждаете сами. «Автоматом поставил то, что нужно по нормам во всех случаях» — нет.
3. УЗО
Считать ток утечки «с нуля по составу оборудования» и само решать «здесь УЗО 30 мА, здесь 100/300 мА, здесь только автомат» MagiCAD
не умеет в том виде, как вы описываете.
Что реально есть:
- УЗО/дифзащита можно назначить на цепь/группу (отдельный аппарат или дифавтомат);
- номинал, IΔn, тип (A/AC/F/B) задаются вами или берутся из семейства/каталога;
- в расчёте это учитывается как элемент схемы, а не как результат анализа «ванная / улица / станок / медкабинет».
Привязку «тип помещения → обязательность УЗО» по нормам программа сама не выводит. Влажные зоны, группы розеток, наружные цепи, медоборудование, противопожар — это решение проектировщика (или ваш внутренний шаблон щита/цепей).
4. Разные страны
Нормы везде разные, и MagiCAD это
не закрывает одной кнопкой. Меняются:
- набор расчётных стандартов (IEC / национальные приложения, BS 7671, DIN VDE, NF C 15-100, скандинавские нормы и т.д. — в зависимости от комплекта и версии);
- формулы ΔU, КЗ, допустимых токов кабеля, температурных поправок;
- каталоги аппаратов и кабель-номенклатура;
- требования к УЗО (где обязательно, какой IΔn, тип A или AC, отдельная линия на ванную и т.д.).
Российские ПУЭ/СП, украинские ДБН, казахстанские и прочие «местные» правила УЗО и выбора автоматов
из коробки автоматически не интерпретируются. Можно настроить расчётный стандарт, каталоги, шаблоны щитов и семейства цепей под свою страну — но логику «по назначению помещения выбрать УЗО или обычный автомат» зашиваете вы.
Практическая схема работы
- Шаблоны щитов и типовых групп (розетки, свет, силовая 3ф, влажные, улица) с заранее проставленными УЗО там, где этого требует ваша норма.
- Жёстко задавать схему питания и фазы у 2ф/3ф оборудования, не оставлять пустым.
- После расчёта смотреть токи по фазам, ΔU, КЗ и предложенные номиналы — не принимать подбор слепо.
- Селективность ввод / СР / групповые и выбор «автомат vs диф» проверять отдельно, особенно на смешанной нагрузке.
Если напишете версию (AutoCAD/Revit), страну/норматив и как именно заведены 2ф потребители, можно разобрать конкретный щит: где расчёт врёт из-за фаз, а где просто не хватает шаблона УЗО.