Проблема с низкими скоростями (0.02 м/с) в трубах 3/4" в MagiCAD для Revit часто возникает из-за настроек подбора размеров по минимальному давлению или по умолчанию (без жестких лимитов на скорость). В версиях 2020+ нужно проверить Calculation Options (в панели Piping > Sizing):
  • Установить метод подбора "Velocity" (по скорости) вместо "Pressure Loss" или "Fixed Size". Рекомендуемые лимиты для отопления: min 0.2–0.5 м/с, max 1.5–2 м/с (чтобы избежать осаждения и шума). Для 3/4" (DN20) это даст расход ~0.3–0.5 л/с
  • В Project Data > Pipe Sizing указать серию труб (например, сталь или ПП) и минимальный диаметр — MagiCAD иногда "застревает" на соединениях радиаторов, игнорируя реальный расход. Если радиатор подключен 15 мм, но труба 20 - нужно скорректировать в свойствах радиатора.
Для увязки с балансировочными клапанами:
  • После sizing запустить Balancing (Piping > Balancing). Выбрать метод "Proportional" или "Reverse Return" — программа автоматически рассчитает Kv-значения для клапанов (TA, Danfoss и т.д.) и распределит ΔP. Учнить клапаны как элементы с потерями (Valve Tool для радиаторов).
  • В отчете Balancing проверить pressure levels у каждого терминала — если out of limits, добавить pump pressure или скорректировать diversity factor.
По российским стандартам (СП 60.13330.2020, СНиП 41-01): MagiCAD 2020+ поддерживает локализацию — в Project Settings > Calculation Standard выбрать "Russia". Это учтет ΔT=20°C для отопления, min скорости 0.2 м/с и теплопотери по 30.13330.2016 (для воды тоже). Если база данных не полная, обновить до 2024 UR (там фиксы для velocity в heating).
 