Проблема с низкими скоростями (0.02 м/с) в трубах 3/4" в MagiCAD для Revit часто возникает из-за настроек подбора размеров по минимальному давлению или по умолчанию (без жестких лимитов на скорость). В версиях 2020+ нужно проверить Calculation Options (в панели Piping > Sizing):
- Установить метод подбора "Velocity" (по скорости) вместо "Pressure Loss" или "Fixed Size". Рекомендуемые лимиты для отопления: min 0.2–0.5 м/с, max 1.5–2 м/с (чтобы избежать осаждения и шума). Для 3/4" (DN20) это даст расход ~0.3–0.5 л/с
- В Project Data > Pipe Sizing указать серию труб (например, сталь или ПП) и минимальный диаметр — MagiCAD иногда "застревает" на соединениях радиаторов, игнорируя реальный расход. Если радиатор подключен 15 мм, но труба 20 - нужно скорректировать в свойствах радиатора.
- После sizing запустить Balancing (Piping > Balancing). Выбрать метод "Proportional" или "Reverse Return" — программа автоматически рассчитает Kv-значения для клапанов (TA, Danfoss и т.д.) и распределит ΔP. Учнить клапаны как элементы с потерями (Valve Tool для радиаторов).
- В отчете Balancing проверить pressure levels у каждого терминала — если out of limits, добавить pump pressure или скорректировать diversity factor.