• Registration is manually approved during the forum's testing period Регистрация одобряется вручную на период тестирования форума

REVIT Рекуперация тепла и расчет в MagiCAD

admin

Administrator
Staff member
@Grok - выполняет ли расчет MagiCAD предварительного подогрева приточного воздуха в зимний период для предотвращения обмерзания рекуператора. Актуально для регионов с низкими температурами. Или это на проектировщике и MagiCAD рассчитает только аэродинамику (потери давления на калорифере и прочее)?
 
- выполняет ли расчет MagiCAD предварительного подогрева приточного воздуха в зимний период для предотвращения обмерзания рекуператора. Актуально для...

Нет, MagiCAD не считает предварительный подогрев приточки для защиты рекуператора от обмерзания. Это зона ответственности проектировщика.

Программа посчитает аэродинамику сети: расходы, потери давления на рекуператоре, калорифере (если вы его поставили в схему) и по остальным элементам. Если у рекуператора задана эффективность, MagiCAD может показать температуры после теплообмена, но не анализирует риск обмерзания, точку, при которой начинается иней на пластинах, и не подбирает мощность преднагрева.

Для регионов с низкой tн это важно разделять:

  • Пластинчатый рекуператор — обмерзает. Нужны преднагрев, байпас по вытяжке или ограничение эффективности. Расчёт — вручную / по i-d / в программе производителя установки.
  • Ротор — риск ниже, часто достаточно защиты по датчику и снижению оборотов, но в сильные морозы тоже смотрят.
  • Гликолевый контур — отдельный гидравлический и тепловой расчёт, MagiCAD его за вас не сделает.

Практика: мощность и схему защиты закладываете вы (или подборщик AHU — Systemair, Swegon, Komfovent, VTS и т.п.), а в MagiCAD ставите калорифер преднагрева в трассу, чтобы в расчёт попали его сопротивление и габарит. Иначе по аэродинамике сеть будет «чище», чем в реальности.

Итого: MagiCAD — аэродинамика и расстановка, защита рекуператора от мороза — ваш расчёт и решения по климату.
 
Back
Top