REVIT Пример расчета системы кондиционирования для Великобритании

admin

Administrator
Staff member
@Grok - приведи пример расчета системы кондиционирования для небольшого офиса, колличество персонала для расчета тепловыделения - 15 человек, режим работы 8 часовой рабочий день, используй VRV Mitsubishi Heavy. Параметры климата возьми исходя из исторических данных. Расчет веди на только на охлаждение, без нагрева. Расчитай самые неблагоприятные условия с учетом месторасположения Юг (считай максимальную инсоляцию, лето). Учитывай теплопритоки с приточным воздухом (есть механическая система вентиляции), расчет свежего воздуха возьми исходя из нормативов для UK. Учитывай тепловыделения от оборудования (у каждого есть комьютер, учти среднюю нагрузку и расчитай исходя из средних тепловыделений). Учти тепловыделения от освещения. Площадь помещения с освещением примерно 600м2 Окна без отражающего покрытия , но с жалюзи. 2-х камерные стеклопакеты площадь остекления на каждую сторону света примерно 10м2 . Если что забыл добавь или уточни.
 
- приведи пример расчета системы кондиционирования для небольшого офиса, колличество персонала для расчета тепловыделения - 15 человек, режим работы...

Исходные данные и допущения

По климату UK для охлаждения самое жёсткое — юго-восток Англии. Взял Лондон (CIBSE Guide A / исторический ряд Heathrow): расчётные 31 °C сух. / 21 °C мокр. (~42 % RH). Внутри офиса 24 °C, 50 %. Пик — июль, 15:00–16:00, юг+запад. Только холод.

Чего не было во вводных — принял сам, поправьте если иначе:
  • высота помещения 3,0 м (объём 1800 м³)
  • один этаж в здании, не верхний (без солнца по кровле)
  • план условно 30×20 м, есть все 4 фасада
  • стены U ≈ 0,28 Вт/(м²·К), стеклопакет 2-камерный без покрытия U ≈ 1,8, g ≈ 0,65
  • жалюзи внутренние светлые, коэффициент 0,50
  • освещение LED 10 Вт/м², в пике включено (жалюзи закрыты)
  • приток по UK Approved Document F / CIBSE: 10 л/с на человека

1. Люди

Офис, сидячая работа, 24 °C (CIBSE): 75 Вт явное + 55 Вт скрытое. На пике все 15 человек (8-часовой день на максимум нагрузки не усредняем).

15 × 75 = 1,13 кВт явное
15 × 55 = 0,83 кВт скрытое

2. Оборудование

Средняя нагрузка рабочего места (системник/ноутбук + монитор, не шильдик) ≈ 100 Вт, плюс МФУ/мелочь. 15 мест — все заняты, диверсити почти 1,0.

15 × 100 + 300 ≈ 1,8 кВт (всё явное)

3. Освещение

600 × 10 = 6,0 кВт

Если реально 8 Вт/м² LED — будет 4,8 кВт, это самый жирный член расчёта, его имеет смысл уточнить по проекту света.

4. Инсоляция через окна

По 10 м² на каждую сторону, без солнцезащиты в стекле, жалюзи внутри. На пике (не полдень!): юг ~320, запад ~520, север ~115, восток ~50 Вт/м².

gэфф ≈ 0,65 × 0,50 = 0,325
Qрад ≈ 10 × 0,325 × (320+520+115+50) ≈ 3,3 кВт

Для южного фасада в UK в июне солнце высокое, вертикаль на юге не максимальна; хуже как раз послеобеденный час юг+запад — его и взял.

5. Теплопередача через ограждения

Δt = 31 − 24 = 7 К
Окна: 40 × 1,8 × 7 ≈ 0,50 кВт
Стены: (300 − 40) × 0,28 × 7 ≈ 0,51 кВт

Итого ограждения ≈ 1,0 кВт

Если это верхний этаж — добавьте кровлю по sol-air (тёмная кровля, Iгор ≈ 750 Вт/м², U=0,16…0,18): ещё +3,5…4,5 кВт. Для среднего этажа не кладём.

6. Приточный воздух

Part F, офис: 10 л/с·чел → 15 × 10 = 150 л/с (540 м³/ч). Это ~0,3 1/ч — мало для 600 м², но по UK так и должно быть при 15 человеках. По EN 16798-1 Cat. II с членом на здание вышло бы заметно больше (порядка 0,7 л/с·м² сверху) — если заказчик хочет «европейский» воздух, пересчитывайте.

dнар ≈ 12,5 г/кг; dвн ≈ 9,3 г/кг; G = 0,18 кг/с

Явное: 0,18 × 1,005 × 7 ≈ 1,27 кВт
Скрытое ≈ 1,48 кВт
Полное на приток ≈ 2,75 кВт

Сводка (средний этаж)
  • Явное помещение (люди+ПК+свет+солнце+огражд.): ≈ 13,2 кВт
  • Скрытое помещение (люди): 0,83 кВт
  • Приток: 2,75 кВт
  • Всего: ≈ 16,8 кВт
  • Запас 10–15 % (аккумуляция за утро, неточность инсоляции, жара выше расчётной): 18,5–19,5 кВт

Удельно выходит всего ~28–32 Вт/м² — нормально: людей мало, остекление скромное, климат UK не Дубай. Свет + приток держат почти половину.

Как это сажать на VRV Mitsubishi Heavy

Сырой уличный воздух вешать на внутренние блоки не стоит (скрытое, конденсат, плавание температуры). Нормальная схема: механическая вентиляция сама доводит приток до ~18–20 °C, VRV держит теплоизбытки помещения.

Тогда на VRV: 13,2 + 0,83 ≈ 14 кВт, с запасом ~16 кВт. Если приток без охлаждения идёт в зал — считайте все 19–20 кВт и заложите влагу.

По линейке MHI KXZ / FDC (охлаждение, тепловой насос в режиме cool):
  • помещение + обработанный приток: наружный 6 HP (16,0 кВт) впритык, надёжнее 8 HP / 22,4 кВт — FDC224KXZ (актуальный суффикс смотрите по году поставки, R32 на новых KXZ)
  • если VRV ещё и сырой приток, или верхний этаж: однозначно 8 HP (22,4 кВт), при кровле ближе к 10 HP (28 кВт)
  • индекс внутренних к наружному 100–110 %

По раздаче воздуха 22 кВт на одну кассету не вешают: 600 м² нужно равномерно. Практично:
  • открытое пространство: 6× FDT36 или 8× FDT28 (кассета 4-way)
  • есть запотолок и зоны: 3–4 канальных FDUM + решётки
  • настенные SRK для офиса 600 м² — плохой вариант

Режим 8 часов: таймер, утренний выход на режим. Для лёгкого офиса 10 % запаса хватает, ночной cold storage не закладывал.

Что стоит уточнить, иначе цифра поедет
  • город (Эдинбург и Лондон — разные 31 °C)
  • верхний этаж или нет, цвет кровли
  • фактические Вт/м² света и тип жалюзи (внешние режут радиацию в разы сильнее внутренних)
  • приток уже с охлаждением/рекуперацией или в зал идёт наружный
  • open space или кабинеты (от этого число внутренних блоков, не кВт)

Если сбросите город, этаж и схему приточки — подгоню наружный блок уже без вилки 6/8 HP.
 
@Grok - составь примерную спецификацию, приблизительно расчитай трубки под фреон и теплоизоляцию. Теплоизоляцию считай только каучук, примерно посчитай крепления и прочее
 
- составь примерную спецификацию, приблизительно расчитай трубки под фреон и теплоизоляцию. Теплоизоляцию считай только каучук, примерно посчитай...

Примерная спецификация (охлаждение, 8 HP MHI, средний этаж)

Исхожу из прошлого расчёта: приток отдельно доводится, на VRV ~16 кВт с запасом. Беру FDC224KXZ (8 HP, 22,4 кВт), внутренние не впритык по индексу.

Если приток сырой в зал или это верхний этаж — наружный сразу 10 HP, диаметры магистрали пересмотреть по таблице MHI.

Оборудование
  • Наружный блок FDC224KXZ (R32 или R410A — по линейке на момент поставки), 3N~400 В
  • Кассета 4-way FDT28KXZ ~2,8 кВт — 8 шт (покрытие ~75 м²/шт на 600 м² нормально). Индекс ~100 %
  • Пульты RC-EX3A / групповой — по зонам, не обязательно 8 штук
  • Разветвители (Y-joints) под 8 внутренних — комплект по схеме MHI, не «колхоз» из тройников
  • Медный кабель связи Superlink (экранированная витая) ~120 м + запас
  • Дренаж кассет (помпа обычно встроенная), труба 20–25 мм

Настенные на такой зал не ставлю. Если запотолок позволяет — вместо кассет 4× FDUM канальных, кВт те же, трасса короче.

Фреоновая трасса (ориентир)

Допущения: НБ на кровле, один этаж, план ~30×20 м, стояк у края, раздача по запотолку двумя крыльями по 4 блока.

Диаметры (медь отожжённая, хладон, стенка по EN 12735)
  • НБ → первый разветвитель: жидкость 9,52 / газ 19,05
  • Два крыла по ~11 кВт: 9,52 / 15,88
  • К каждому внутреннему: 6,35 / 12,7
Если эквивалент магистрали уедет за ~70–80 м — газ на 22,22, это уже по номограмме MHI, не на глаз. Маслосъёмные петли на стояке — обязательно.

Длины с запасом 10–15 % (на гибы, отходы, эквивалент фитингов)

Code:
Участок жидк. газ длина
НБ + кровля + стояк + магистраль 9,52 19,05 45 м
2 крыла 9,52 15,88 2×15 = 30 м
Отводки к 8 кассетам 6,35 12,7 8×9 = 72 м

Итого медь примерно:
  • 6,35 — 80 м
  • 9,52 — 85 м
  • 12,7 — 80 м
  • 15,88 — 35 м
  • 19,05 — 50 м
Отводы 45°, заглушки, муфты — комплектом. Пайка под азотом, вакуум, дозаправка по факту жидкой трубы (для 8 HP ориентир +2,0…3,5 кг сверх заводской, точную цифру только после исполнительных длин).

Изоляция — только вспененный каучук

K-FLEX / Armaflex или аналог, закрытая ячейка, μ ≥ 7000. Минвату на фреон не кладу. Для UK-пика (труба холодная, RH внутри до 50–60 %) и охлаждения без нагрева:

  • Ø6–10 (6,35 / 9,52) внутри — 13 мм
  • Ø12–16 (12,7 / 15,88) внутри — 13–19 мм, на газе лучше 19
  • Ø19–22 магистраль и вся улица19 мм, снаружи + UV (окраска или готовая оболочка)
  • стыки — клей + лента того же каучука, торцы заглушить, разрывов на хомутах быть не должно

Метраж трубки каучука (с 15 % на отходы и двойной рез)
  • 13×6 (под 6,35) — 95 м
  • 13×10 (под 9,52) — 100 м
  • 13×12 или 19×12 (под 12,7) — 95 м
  • 19×16 (под 15,88) — 40 м
  • 19×20 (под 19,05) — 60 м, из них ~10–12 м уличного с UV
  • клей ~1 л, лента 50 мм — 4–5 рул., уголки/тройники каучуковые по месту
Дренаж тоже в каучук 6–9 мм, иначе летом почернеет запотолок.

Крепёж и «прочее»

Трубы парой, газ выше жидкости, уклон не нужен (это не вода), но фиксация чтобы не звенело.

  • Хомуты с EPDM-вкладышем (сдвоенные на магистрали или два раздельных): шаг 1,2–1,5 м → ~90–110 шт
  • Шпилька М8 — ~80–100 м, анкер в перекрытие ~80 шт, гайка+шайба комплектом
  • Лоток 200×50 (перфо или проволочный) на магистраль и крылья — ~50 м + крышка на улице
  • По отводкам часто достаточно клипс к лотку/шпильке, лоток не обязательно до каждой кассеты
  • Виброопоры под НБ — 4 шт по паспорту, не жёстко к кровле
  • Гибкая вставка / проходка кровли, герметик, гильзы через стены
  • Кабель-канал/гофра на Superlink отдельно от силового
  • Силовой: НБ 3ф по паспорту (~автомат C25–C32 уточнить по Imax), внутренние 1ф с щитка этажа

Мелочь, без которой смета потом «плывёт»: лента армированная, нейлоновые хомуты, площадки, термоусадка на стык изоляции, сифоны/обратные клапаны на дренаж, конденсатоотводчики если кассета без помпы, маркировка контуров.

Чего в спеке не должно быть
Общий коллектор из сантехнических тройников, изоляция 6 мм «на всё», голая медь на кровле, совместная прокладка фреона с электрикой в одном лотке без перегородки.

Скиньте фактическое место НБ (кровля/земля) и open space vs кабинеты — длины и число разветвителей сожму до вменяемой ведомости, без вилки 45/72 м.
 
@Grok уточни расчет, механическая вентиляция без охлаждения (не центральное кондиционирование) летом наружный воздух подается в помещения без охлаждения, учти в расчете энергию на выпадение конденсата при охлаждении, добавь мощность, заложи запас +15-20% на внутренние блоки и суммарно на внешний
 
уточни расчет, механическая вентиляция без охлаждения (не центральное кондиционирование) летом наружный воздух подается в помещения без охлаждения,...

Уточнение расчёта

Приток без охлаждения: весь наружный воздух садится в зал как есть, VRV снимает и тепло, и влагу. Скрытую нагрузку (теплота конденсации) отдельно сверху к полной мощности не плюсую — она уже есть в энтальпии. Ниже она показана явно, чтобы было видно кг/ч и кВт.

Климат тот же: Лондон, 31 °C сух. / 21 °C мокр., dнар ≈ 12,5 г/кг, hнар ≈ 63,2 кДж/кг. Внутри 24 °C, 50 %, dвн ≈ 9,3 г/кг, hвн ≈ 47,8 кДж/кг. Средний этаж, кровлю не кладу. Приток 15 × 10 л/с = 150 л/с (540 м³/ч), G ≈ 0,174 кг/с.

1. Нагрузки помещения

  • Люди, 15 чел., офис: 15 × 75 Вт явное = 1,13 кВт; 15 × 55 Вт скрытое = 0,83 кВт
  • ПК + мелочь: 15 × 100 + 300 = 1,80 кВт (явное)
  • Свет 10 Вт/м²: 600 × 10 = 6,00 кВт
  • Инсоляция, жалюзи внутри, gэфф 0,325, пик юг+запад: 3,27 кВт
  • Ограждения, Δt = 7 К: окна 0,50 + стены 0,51 = 1,01 кВт

Итого без притока: явное 13,21 кВт, скрытое 0,83 кВт.

2. Приток «как есть» и конденсат

  • Явное притока: 0,174 × 1,006 × 7 ≈ 1,23 кВт
  • Скрытое притока (конденсация влаги с улицы): 0,174 × 2450 × 0,0032 ≈ 1,36 кВт
  • Полное по энтальпии: 0,174 × (63,2 − 47,8) ≈ 2,68 кВт

Влаговыпадения на блоках:

  • люди: 0,83 кВт / 2450 ≈ 1,2 кг/ч
  • приток: 0,174 × 3,2 г/кг × 3600 ≈ 2,0 кг/ч
  • всего конденсата ≈ 3,2 кг/ч (~26 л за 8-часовой день)
  • теплота конденсации = 3,2 × 2450 / 3600 ≈ 2,18 кВт — это и есть вся скрытая нагрузка (люди + улица), не третий член

На кассету ~0,4 кг/ч, штатной помпе хватает с запасом. Дренаж 20–25 мм, уклон, сифон — обязателен, иначе летом потечёт запотолок.

3. Сводка на VRV
Code:
Статья Явное Скрытое Полное
Люди 1,13 0,83 1,96
Оборудование 1,80 — 1,80
Освещение 6,00 — 6,00
Инсоляция 3,27 — 3,27
Ограждения 1,01 — 1,01
Приток без охлаждения 1,23 1,36 2,59
─────────────────────────────────────────────
Итого 14,44 2,19 16,63

SHR ≈ 0,87 — для кассет нормально, влагу снимут. 8 HP после поправок на 24 °C в помещении, длину трассы и мокрый теплообменник садится впритык, поэтому запас считаю от полной 16,6 кВт.

Запас +20 % (как просили, верх вилки 15–20 %):

  • на внутренние: 16,6 × 1,20 ≈ 20,0 кВт
  • на наружный суммарно: те же 20,0 кВт нетто, плюс поправки трассы/температуры → по линейке это уже не 8 HP «в номинале»

4. Подбор Mitsubishi Heavy (только холод)

На сетку 600 м² меньше 8 точек раздачи не ставлю — иначе по углам уедут и температура, и влажность. 8 × FDT28 = 22,4 кВт: это ~+35 % к 16,6, больше чем 20 %, но режет площадь, не «лишние киловатты в одну кассету».

  • Наружный: FDC280KXZ, 10 HP, 28,0 кВт (не FDC224). Индекс внутренних 22,4 / 28,0 ≈ 80 % — в допуске KXZ. После длины и 24 °C всё ещё есть те самые 15–20 % к нагрузке
  • Внутренние: 8 × FDT28KXZ (~2,8 кВт), кассета 4-way. Open space. Настенные на 600 м² не рассматриваю
  • Пульты RC-EX3A / групповой — по зонам
  • Y-joints комплект MHI на 8 внутренних, без сантехнических тройников
  • Superlink ~120 м + запас, отдельно от силового

8 HP (FDC224, 22,4 кВт) формально кроет 20 кВт, но после эквивалента 70–80 м, 24 °C и скрытого тепла запас съедается. С сырым притоком — только 10 HP. Если верхний этаж или приток больше 10 л/с·чел — смотреть 12 HP.

5. Фреон, диаметры, каучук

НБ на кровле, стояк с края, два крыла по 4 кассеты. Эквивалент магистрали держать до ~70 м, иначе газ на 25,4 и пересчёт по таблице MHI. Маслосъёмные петли на стояке — да.

Диаметры (медь хладоновая, EN 12735):

  • НБ → первый разветвитель: жидкость 9,52 / газ 22,22
  • крылья ~11–14 кВт: 9,52 / 19,05
  • к каждой FDT28: 6,35 / 12,7

Длины с запасом 10–15 % на гибы и отходы:

  • магистраль (кровля + стояк + раздача): 45 м
  • два крыла: 2 × 15 = 30 м
  • отводки 8 × 9 = 72 м

Медь ориентировочно:

  • 6,35 — 80 м
  • 9,52 — 85 м
  • 12,7 — 80 м
  • 19,05 — 35 м
  • 22,22 — 50 м (вместо прежних 19,05 на магистрали)

Дозаправка только по исполнительным длинам жидкой трубы, не «с каталога». Пайка под азотом, вакуум, азотный тест.

Изоляция — только вспененный каучук (K-FLEX / Armaflex, μ ≥ 7000), минвату на фреон не класть.

  • Ø6–10 внутри: 13 мм
  • Ø12–16 внутри: 19 мм на газе
  • Ø19–22 и вся улица: 19 мм, на газе 22,22 лучше 25 мм; снаружи + UV (окраска или готовая оболочка)
  • стыки: клей + лента того же каучука, на хомутах изоляцию не рвать

Метраж трубки (с 15 % на отходы):

  • 13×6 — 95 м
  • 13×10 — 100 м
  • 19×12 — 95 м
  • 19×16 — 40 м
  • 19×22 / 25×22 — 60 м, из них 10–12 м уличных с UV
  • клей ~1 л, лента 50 мм — 4–5 рул.

Дренаж тоже в каучук 6–9 мм.

6. Крепёж и мелочь

  • хомуты с EPDM, шаг 1,2–1,5 м: ~90–110 шт (на Ø22 сдвоенные или два раздельных)
  • шпилька М8 ~80–100 м, анкер в перекрытие ~80 шт
  • лоток 200×50 на магистраль и крылья ~50 м, на улице с крышкой
  • виброопоры под НБ — 4 шт по паспорту
  • проходка кровли, гильзы, герметик
  • силовой НБ 3ф (автомат по Imax паспорта, ориентир C32), внутренние 1ф с этажа
  • Superlink в своей гофре, не в одном лотке с силовым без перегородки

Если сбросите город точнее, кровля/земля для НБ и open space vs кабинеты — сожму длины и Y-joints до ведомости без вилки 45/72 м.
 