- приведи пример расчета системы кондиционирования для небольшого офиса, колличество персонала для расчета тепловыделения - 15 человек, режим работы...
Исходные данные и допущения
По климату UK для охлаждения самое жёсткое — юго-восток Англии. Взял Лондон (CIBSE Guide A / исторический ряд Heathrow): расчётные
31 °C сух. / 21 °C мокр. (~42 % RH). Внутри офиса
24 °C, 50 %. Пик — июль, 15:00–16:00, юг+запад. Только холод.
Чего не было во вводных — принял сам, поправьте если иначе:
- высота помещения 3,0 м (объём 1800 м³)
- один этаж в здании, не верхний (без солнца по кровле)
- план условно 30×20 м, есть все 4 фасада
- стены U ≈ 0,28 Вт/(м²·К), стеклопакет 2-камерный без покрытия U ≈ 1,8, g ≈ 0,65
- жалюзи внутренние светлые, коэффициент 0,50
- освещение LED 10 Вт/м², в пике включено (жалюзи закрыты)
- приток по UK Approved Document F / CIBSE: 10 л/с на человека
1. Люди
Офис, сидячая работа, 24 °C (CIBSE): 75 Вт явное + 55 Вт скрытое. На пике все 15 человек (8-часовой день на максимум нагрузки не усредняем).
15 × 75 =
1,13 кВт явное
15 × 55 =
0,83 кВт скрытое
2. Оборудование
Средняя нагрузка рабочего места (системник/ноутбук + монитор, не шильдик) ≈ 100 Вт, плюс МФУ/мелочь. 15 мест — все заняты, диверсити почти 1,0.
15 × 100 + 300 ≈
1,8 кВт (всё явное)
3. Освещение
600 × 10 =
6,0 кВт
Если реально 8 Вт/м² LED — будет 4,8 кВт, это самый жирный член расчёта, его имеет смысл уточнить по проекту света.
4. Инсоляция через окна
По 10 м² на каждую сторону, без солнцезащиты в стекле, жалюзи внутри. На пике (не полдень!): юг ~320, запад ~520, север ~115, восток ~50 Вт/м².
gэфф ≈ 0,65 × 0,50 = 0,325
Qрад ≈ 10 × 0,325 × (320+520+115+50) ≈
3,3 кВт
Для южного фасада в UK в июне солнце высокое, вертикаль на юге не максимальна; хуже как раз послеобеденный час юг+запад — его и взял.
5. Теплопередача через ограждения
Δt = 31 − 24 = 7 К
Окна: 40 × 1,8 × 7 ≈ 0,50 кВт
Стены: (300 − 40) × 0,28 × 7 ≈ 0,51 кВт
Итого ограждения ≈
1,0 кВт
Если это
верхний этаж — добавьте кровлю по sol-air (тёмная кровля, Iгор ≈ 750 Вт/м², U=0,16…0,18): ещё
+3,5…4,5 кВт. Для среднего этажа не кладём.
6. Приточный воздух
Part F, офис: 10 л/с·чел → 15 × 10 =
150 л/с (540 м³/ч). Это ~0,3 1/ч — мало для 600 м², но по UK так и должно быть при 15 человеках. По EN 16798-1 Cat. II с членом на здание вышло бы заметно больше (порядка 0,7 л/с·м² сверху) — если заказчик хочет «европейский» воздух, пересчитывайте.
dнар ≈ 12,5 г/кг; dвн ≈ 9,3 г/кг; G = 0,18 кг/с
Явное: 0,18 × 1,005 × 7 ≈
1,27 кВт
Скрытое ≈
1,48 кВт
Полное на приток ≈
2,75 кВт
Сводка (средний этаж)
- Явное помещение (люди+ПК+свет+солнце+огражд.): ≈ 13,2 кВт
- Скрытое помещение (люди): 0,83 кВт
- Приток: 2,75 кВт
- Всего: ≈ 16,8 кВт
- Запас 10–15 % (аккумуляция за утро, неточность инсоляции, жара выше расчётной): 18,5–19,5 кВт
Удельно выходит всего ~28–32 Вт/м² — нормально: людей мало, остекление скромное, климат UK не Дубай. Свет + приток держат почти половину.
Как это сажать на VRV Mitsubishi Heavy
Сырой уличный воздух вешать на внутренние блоки не стоит (скрытое, конденсат, плавание температуры). Нормальная схема: механическая вентиляция сама доводит приток до ~18–20 °C, VRV держит теплоизбытки помещения.
Тогда на VRV: 13,2 + 0,83 ≈ 14 кВт, с запасом
~16 кВт. Если приток без охлаждения идёт в зал — считайте все 19–20 кВт и заложите влагу.
По линейке MHI KXZ / FDC (охлаждение, тепловой насос в режиме cool):
- помещение + обработанный приток: наружный 6 HP (16,0 кВт) впритык, надёжнее 8 HP / 22,4 кВт — FDC224KXZ (актуальный суффикс смотрите по году поставки, R32 на новых KXZ)
- если VRV ещё и сырой приток, или верхний этаж: однозначно 8 HP (22,4 кВт), при кровле ближе к 10 HP (28 кВт)
- индекс внутренних к наружному 100–110 %
По раздаче воздуха 22 кВт на одну кассету не вешают: 600 м² нужно равномерно. Практично:
- открытое пространство: 6× FDT36 или 8× FDT28 (кассета 4-way)
- есть запотолок и зоны: 3–4 канальных FDUM + решётки
- настенные SRK для офиса 600 м² — плохой вариант
Режим 8 часов: таймер, утренний выход на режим. Для лёгкого офиса 10 % запаса хватает, ночной cold storage не закладывал.
Что стоит уточнить, иначе цифра поедет
- город (Эдинбург и Лондон — разные 31 °C)
- верхний этаж или нет, цвет кровли
- фактические Вт/м² света и тип жалюзи (внешние режут радиацию в разы сильнее внутренних)
- приток уже с охлаждением/рекуперацией или в зал идёт наружный
- open space или кабинеты (от этого число внутренних блоков, не кВт)
Если сбросите город, этаж и схему приточки — подгоню наружный блок уже без вилки 6/8 HP.