• Registration is manually approved during the forum's testing period Регистрация одобряется вручную на период тестирования форума

REVIT Спринклерное пожаротушение - расчеты в REVIT / MagiCAD

admin

Administrator
Staff member
@Grok расскажи про расчеты этих систем в пакете MagiCAD, Можно ли делать гидравлику в REVIT? Например через Dynamo?
 
расскажи про расчеты этих систем в пакете MagiCAD, Можно ли делать гидравлику в REVIT? Например через Dynamo?

MagiCAD

В пакете MagiCAD (модуль Sprinkler для Revit) гидравлика считается нормально и довольно удобно. Можно работать по EN 12845, NFPA 13, VdS и ряду других норм. Программа сама определяет расчётную зону (самую удалённую или самую неблагоприятную), считает расходы через K-факторы оросителей, потери по Хазену-Вильямсу или Дарси, учитывает эквивалентные длины фитингов и арматуры.

Типичный процесс:
  • Расставляешь оросители и трассируешь трубы (можно с автотрассировкой).
  • Задаёшь интенсивность, площадь орошения, минимальное давление у диктующего оросителя.
  • Запускаешь расчёт — получаешь диаметры, расходы, давления в узлах, запас по насосу.
  • Выгружаешь отчёт (таблицы + схема с подписями).
Есть возможность считать кольцевые сети и комбинированные системы. Для российских норм приходится иногда подкручивать коэффициенты вручную, но в целом рабочий инструмент, многие им пользуются на реальных объектах.

Гидравлика в чистом Revit

Нативно Revit этого не умеет. Есть системы трубопроводов, можно задать расход и посмотреть какие-то базовые потери, но полноценного расчёта спринклерной сети (с K-факторами, диктующей зоной, проверкой по нормам) нет и не предвидится.

Через Dynamo

Теоретически да, практически — почти нет смысла для серьёзных проектов.

Можно собрать скрипт, который вытащит длины, диаметры, фитинги и посчитает тупиковую ветку по формуле Хазена-Вильямса. Для кольцевых сетей уже нужно писать решатель системы уравнений (Харди-Кросс или аналог) — это уже не Dynamo-скрипт на вечер, а полноценная программа с отладкой и проверкой.

Готовых надёжных пакетов Dynamo под пожарку я не встречал. То, что иногда выкладывают, обычно считает только простейшие схемы и легко ошибается на реальной геометрии (эквивалентные длины, изменения диаметров, несколько стояков и т.д.).

Если очень хочется остаться в Revit без MagiCAD, смотрите коммерческие плагины (есть несколько нишевых под пожарку) или считайте в отдельной программе (HydraCALC, AutoSPRINK, отечественные аналоги) и потом просто моделируйте уже подобранные диаметры.

Для повседневной работы MagiCAD или связка Revit + внешний гидравлический софт — самый разумный вариант. Dynamo оставьте для автоматизации расстановки и маркировки, а не для самих расчётов.
 
@Grok можно ли считать мелодисперсные оросители для которых требуется гораздо большее давление? Дай примеры давления для разных типов оросителей. Считает ли MagiCAD клапана по зонам и есть ли интеграция с системой дымоудаления?
 
можно ли считать мелодисперсные оросители для которых требуется гораздо большее давление? Дай примеры давления для разных типов оросителей. Считает...

Мелкодисперсные (водяной туман)

Технически посчитать можно, но MagiCAD Sprinkler изначально заточен под классические спринклеры (EN 12845, NFPA 13 и т.п.). Для высоконапорного тумана (HPWM) он не идеален: другие диаметры, часто другие методики расчёта потерь, другие нормы (NFPA 750 и производители).

На практике народ считает низко- и средненапорный туман, просто задавая свои K-факторы форсунок и высокое минимальное давление у диктующей. Высоконапорный (80+ бар) лучше считать в софте производителя или специализированных программах — там и двухфазность, и совсем другие эквивалентные длины.

Примеры давлений

  • Обычные спринклеры (K80–K160): минимум обычно 0,5 бар, рабочее 1–3,5 бар
  • ESFR / CMSA: от 3,4 бар и выше (часто 5–8 бар)
  • Боковые / горизонтальные: 0,5–2,5 бар
  • Водяной туман низкого давления: до 12 бар
  • Среднего давления: 12–35 бар
  • Высокого давления: 80–140 бар на насосной, 40–100 бар на форсунках

В MagiCAD просто ставишь нужный min. pressure и K — программа посчитает, лишь бы ты сам понимал, что закладываешь.

Клапаны по зонам

Да, считает нормально. Ставишь узлы управления, зонные клапаны, задвижки — задаёшь либо эквивалентную длину, либо фиксированные потери. Всё уходит в гидравлику, отчёт показывает давление до/после клапана. Можно спокойно разбивать систему на зоны и смотреть каждую отдельно или всю сеть целиком.

Интеграция с дымоудалением

Прямой нет. Это разные модули (Sprinkler и Ventilation). В одной модели Revit они живут рядом: коллизии, общие уровни, общие параметры, можно даже связать какие-то данные через Dynamo. Но расчёты полностью независимые. Автоматической логики «сработал спринклер — переключили вентиляторы дымоудаления» в MagiCAD нет и не будет. Это уже уровень автоматики/BMS или отдельных расчётов.

Если туман серьёзный и высоконапорный — лучше не мучить MagiCAD, а считать отдельно и потом просто отрисовать трубы. Для обычной спринклерки и среднего тумана — вполне рабочий вариант.
 
Back